qq107000603 2011-06-07 16:50:43 | 北京市 其他专业 | 651查看 4回答
电缆终端头的计算
如图:这根电缆要计算几个电缆终端头?是不是还要有10个焊接铜端子?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就算二个电缆终端头,焊接铜端子已包含在电缆终端头中,不能再计算了,如果电缆长度超过300米,可以算一个中间接头。
2011-06-07 18:44:08
-
电缆头和焊接铜端子是两个东西。
2011-06-07 16:58:45
-
按北京定额规定大等于16平方的电缆计算电缆终(中间)端头的,大于10平方小于16平方的计算焊压铜接线端子,向图中所示应该计算10个焊接铜端子即可。
2011-06-08 08:27:23
-
一条电缆应该计算2个电缆终端头的工程量。如图所示的这条5*10mm2的电缆在D1AL箱一个终端头,另外在这条电缆的另一端还得计算1个终端头。 焊接铜接线端子不能再计算,因为是包含在电缆终端头制作安装的定额子目之内的了。
2011-06-08 10:25:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看