sl416 2011-03-29 19:39:08 | 辽宁省 其他专业 | 899查看 4回答
请问防雷接地
请问防雷接地所要计算的顺序应该是怎样啊,并且都应该算些什么
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般防雷接地工程量计算有以下几项: 最好按自下而上顺序计算: 1、基础接地网; 2、接地极; 3、断接卡子; 4、接地引下线; 5、避雷带; 6、各楼层金属构件跨接地; 7、配电箱柜接地; 8、等电位接地; 9、基础接地调试; 10、接地极调试
2011-03-29 20:51:10
-
接地网,引下线、避雷网、跨接线、均压环、测试点、卫生间等电位等等。
2011-03-29 19:41:14
-
根据电气施工图纸,计算防雷及接地装置工程量,内容包括: 1、接地极(板)制作、安装; 2、接地母线敷设; 3、接地跨接线安装; 4、避雷引下线敷设; 5、等电位联结安装; 6、接地测试板、端子测试箱、等电位连接端子箱安装; 7、避雷针制作、安装; 9、避雷网安装; 10、避雷器安装; 11、接地装置测试; 12、避雷器调试。
2011-03-29 22:28:14
-
工程量计算规则 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主盘数超过两根时,可按比例调整。 七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 八、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。 九、均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 十、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十一、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。 如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设 计计算。
2011-03-30 08:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看