sqdez 2011-04-02 10:17:02 | 河南省 其他专业 | 1172查看 4回答
河南定额 圈梁和构造柱不存在超高问题吧
河南定额 圈梁和构造柱不存在超高问题吧
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现行土建定额中规定现浇钢筋混凝土柱,梁,墙,板的支模高度超过3.6米应计算支模超高增加费,是指独立柱,梁,板,墙和框架柱(墙),不包括圈梁和构造柱。
2011-04-02 10:19:27
-
圈梁和柱只要是现浇的,也应算超高,原因如下: 一、模板工程量的计算 (一)现浇混凝土及钢筋混凝土构件模板工程量 1、一般规定: (1)现浇混凝土及钢筋混凝土构件模板工程量,除另有规定者外,均应区别模板的不同材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。 (2)现浇混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪或板面板底之间的高度)以3.6m以内为准,高度超过3.6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。
2011-04-02 10:28:32
-
一般情况下圈梁和构造柱不存在超高问题
2011-04-02 15:18:12
-
不管是河南02定额,还是河南08定额, 圈梁和构造柱不存在超高问题,是不能计算超高增加费的。 下面是郑州市定额站对这个问题的答复,供你参考。
2011-04-02 17:42:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看