    各位老师,在我们这个工程中正负零以下填充墙采用240MM厚MU10普通机制粘土砖,M7.5水泥砂浆.在平面图中有一句话是这样的:所有外围护墙及分户墙均为240厚普通实心粘土砖墙,砌体在剪力墙内的厚度同剪力墙,那么在剪力墙内的砌体在施工中是怎么从240厚到250厚的,请解释一下施工工艺

    问题补充:那这个250砌体的工程量中墙的厚度是按250MM算还是240MM呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砌体同剪力墙厚,实际施工若要求是清水砼墙,墙厚肯定是要调整的, 我们遇到过同样的问题,250厚的剪力墙肯定不能按240墙砌,应该是用的195的空心砖砌,两边抹灰达到250厚与剪力墙同厚,如果是200厚砼墙,则砌的是160墙,两边抹灰达到与砼墙同厚,砖墙抹灰厚度是有规范要求的,不能少于15mm,你可以算下250厚的砼墙两边除掉15mm*2,就是220mm,但是楼上说的220厚实际施工时是砌不出来的,所以只能按200墙砌,两边各25mm抹灰。 你内部预算就按200厚算,给甲方就按240厚算呗,自己要知道是怎么回事 你这是正负零以下,是需要回填土的吧?那实际就可以砌成240的,不需要抹灰啊,回填以后,从正负零往上按我说的算。而且大多图纸设计砼墙也是需要抹灰的,只是陕西省建筑市场比较特殊,抹灰不仅是为了基层平整,还有保护结构的作用,所以我们干的工程,按设计250的砼墙,是需要抹灰的,所以设计要求砌成240墙是没有错的,但是实际内,大多都是施工过程中不抹灰,就砌成200的了,抹灰后正好和砼墙一样厚,在有的省市这种情况是不允许的,你这是正负零以下,砌成240的后虽然和250的砼墙差了10mm,但是回填土以后看不出来,不影响的,所以肯定是没有问题的,你按240的算

    2011-04-06 11:32:23 

  • 250墙厚就是240的砌体墙,一砖墙。

    2011-04-05 17:26:46 

  • 建议你去施工现场看先最直观 通过改变砖的模数来转换的

    2011-04-05 17:26:51 

  • 其实剪力墙内的砌体施工为240就可以了。

    2011-04-05 17:28:29 

  • 按设计240厚计算,实际施工现在甲方都会要求混凝土墙面不做抹灰,也就是清水墙,只有砖墙做抹灰,所以我们实际施工的时候如果是250的剪力墙,一般外墙(做保温)应该砖墙是235厚,内墙是220厚,这样砖墙抹灰面一做就很剪力墙在一个平面了,当然你这250混凝土墙用240砖墙,一公分的抹灰面是不够的,施工的时候肯定要对砖墙厚做调整