guozi196 2011-07-04 11:45:14 | 陕西省 其他专业 | 1331查看 4回答
有关于砌体加固筋工程量的计算问题
1。请问砌体加固筋各位都是用手算还是用软件计算的呢? 2。软件计算时,一层中既有240的墙也有200的墙,那么把砌体加固筋自动布置上后会不会自动扣减呢? 3。自动布置后砌体墙间并没有砌体加固筋,这个还要手动布置上吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。砌体加固筋用软件计算 2。砌体加固筋自动布置上后根据实际情况,会自动扣减 3。自动布置后砌体墙间并没有砌体加固筋,需要手动布置上
2011-07-04 14:17:59
-
1、用软件计算,也有用含量估算的。 2、不会自动扣减。 3、需要手动布置。
2011-07-04 11:48:14
-
1。请问砌体加固筋各位都是用手算还是用软件计算的呢? 看情况一般报价预算都是用含量0.6KG/m2,结算是用软件算 2。软件计算时,一层中既有240的墙也有200的墙,那么把砌体加固筋自动布置上后会不会自动扣减呢? 会的,砌体加筋墙厚没有关系 3。自动布置后砌体墙间并没有砌体加固筋,这个还要手动布置上吗? 要手动布置的 是的,把算的量放到单构件里面
2011-07-04 11:53:45
-
用软件或手工都可以,要准确还是用软件,计算根据抗震裂度等级及图纸确定。 常用6.7度设防每0.4~0.6KG/M2墙体 常用8.9度设防每1.0~1.2KG/M2墙体
2011-07-05 15:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看