• 有关于模板支撑增加费的问题老师指点

    我们这个工程是13层的高层住宅,地下室底标高-5.65M,一层底标高是-0.15M,地下室层高是5.5M,那么地下室中高于3.6M的混凝土构件是否要计模板支撑增加费?地上层12层,每层高2.9M.想问一下这个模板支撑费是怎么计算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的工程肯定要计算超高费,你之所以感到迷糊,是因为眼睛只看到定额的计算规则了,你要明白施工现场是怎么搭设模板支撑的,你的地下室层高5.5m,脚手架肯定是立在基础底板上的,高度超过3.6m,地上部分楼板支撑脚手架肯定是支撑在下层楼板面,没超过3.6m,套正常模板子目即可,梁板超过3.6m时,合并在一起,按全部超高计算,就比如说500高的梁,有一半超过3.6m,有一半没超过,也要按500全部计算,套超高定额子目,柱和墙则不一样,只计算超过3.6m的部分,套超高定额子目

    2011-04-07 08:39:59 

  • 超高模板增加费是层高超过3.6M才计算的,套超过3.6M每增1M的子目,如果没有超过3.6M是不计算模板超高增加费的,拿你的工程说吧,地下室层高5.5M就要计算模板超高增加费,梁板超高增加费=梁板的模板体积*2;墙柱超高增加费=墙柱3.6M以上的模板体积*2

    2011-04-06 18:01:31 

  • 地下室超高部分计提模板超高增加费就可以了 其他的套正常的模板定额就好了

    2011-04-06 17:08:31 