• 模板支撑增加费

    请问大家: 陕西省99定额关于模板支撑增加工程量的计算在那本书有解释呢? 例如:层高4米时,板的体积是5方,那么板的超高工程量就是5方? 层高5米时,板的体积是5方,那么板的超高工程量是10方? 我计算模板支撑增加工程量正确吗??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 模板支撑增加费: 是按模板面积计算的,再套用定额;是指梁板柱混凝土超过3.6m以上部分;比如层高4米 其梁板混凝土全超高,而柱超高部分4-3.6=0.4米计算方法如下 梁 400*400*2000 (1)模板面积是0.4*3*2 =2.4m2 (2) 超高面积也是2.4m2 板 2000*5000 (1)模板面积是2*5=10m2 (2) 超高面积也是10m2 柱 500*500*4000 (1)模板面积是0.5*4*4 =8m2 (2)超高面积0.5*4* (4-3 .6)=0.8m2

    2011-04-12 16:32:49 

  • 你们的定额我不清楚。不过现在的模板支撑超高都是算的面积,不是按砼体积来的。计算的是支撑高度在3.6以上的模板面积。

    2011-04-11 14:06:24 

  • 99定额四章说明就有。板是按照板底标高算起3.6M为限,梁是按照梁底标高算起,3.6m为限,柱是算3.6m以上部分体积。

    2011-04-11 14:52:41 

  • 分单层和多层 第四章 砼及钢筋砼 说 明 八、现浇钢筋砼构件的支撑增加费,已考虑了层高、构件类别等各种因素后 分为多层建筑,单层建筑两大类。 1.多层建筑模板支撑增加费,适用于现浇构件底面与下一层构件面层之间 高度在3.6m以上时使用。 2.单层建筑模板支撑增加费,适用于现浇构件底面与地面面层之间高度在 6m以上至9m时使用。如构件底面距地面高度在9m以上时,每增加1m,每 m3砼按多层建筑模板支撑增加费计算增加费用。不足0.5m者不计。 3.单层建筑现浇构件底面距地面在3.6m以上至6m时模板支撑增加费执行多 层建筑模板支撑增加费定额乘1.5系数。 模板支撑增加费不适用于现浇栏板及挑沿类构件。 定额使用说明P29页28条有补充。

    2011-04-11 14:53:21 