• 变截面角柱钢筋

    我的工程一层柱截面为500*500,二层为400*400,边角柱的外边齐平,楼层梁未画,在计算时边柱是按照规范图集计算,在变截面处下层钢筋截断弯折c+200,上层钢筋下插1.5Lae,可是边柱却不是这样,在变截面处全部贯通。

    问题补充:三维看了,变截面正确,角柱外侧齐平,内侧变化,边柱也正确,可是钢筋计算时边柱正确,角柱不对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将角柱中另外两面需要截断的钢筋后面加上“*”号,同时标明要截断的根数、规格,软件就会按照“变截面处下层钢筋截断弯折c+200,上层钢筋下插1.5Lae”来计算。

    2011-04-11 07:17:00 

  • 仔细看一下,是不是上层的钢筋规格大于下层的规格。