• 关于剪力墙和柱子相交的正确画法

    以前画广联达剪力墙和柱子相交的时候 ,剪力墙画到柱子的中心点(暗柱除外)。 今天去施工现场看了一下钢筋布置,发现剪力墙的水平筋全部深入柱子,是否我画剪力墙的时候也要深入?如果不深入是不是钢筋少了?对导入图形的时候计算也有影响吧? 例 : 如图1,如果是这样的2个柱子,我就可以画到中心点,施工中也是施工到这个位置的。 但是如图2,如果出现这样的情况,还是应该画到中心点,还是画成如图3这样?(施工中钢筋是搭接到这个位置的)

    导入图形

    墙画

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 剪力墙画至柱子中心点即可,软件会自动计算锚固。导入图形中剪力墙算至柱边的

    2011-04-15 17:09:32 

  • 如图1,如果是这样的2个柱子,我就可以画到中心点,施工中也是施工到这个位置的。绘制正确 如图2,如果出现这样的情况,应该画成如图3这样,否则钢筋计算不正确。

    2011-04-15 16:14:54 

  • 今天刚刚听老师讲过课,是画到中。

    2011-04-15 16:11:32 

  • 你讲的短肢剪力墙结构,暗柱属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,没有剪力墙也就没有暗柱,所以所有暗柱的位置都应该画剪力墙,这样你导入算量软件时,就不需要导入暗柱了,只导入剪力墙即可,布置装修时,就不会出现不封闭的房间了。

    2011-04-15 17:07:26 

  • 正确的画法应是先画墙再画柱,这样就准确了,按规范要求,剪力墙与柱(含暗柱的箍筋不能形成扣减关系),正确的方法应画到头。

    2011-04-15 16:30:25 

  • 剪力墙跟暗柱的关系是 暗柱是在剪力墙内,所以剪力墙肯定是要画到暗柱里面,而且要包裹柱子

    2011-04-15 16:32:52 