清水5月 2011-04-20 16:53:31 | 北京市 其他专业 | 8636查看 3回答
通风系统防火阀和电动执行机构问题
通风系统安装的每个防火阀都带有电动执行机构吗?电动执行机构是单独取费还是已经含在防火阀的价格里?问题补充:施工方的人说他们安装的每个防火阀都设有电动执行机构,并单独取费,不知道他们计算的是否重复。现在我查询不到电动执行机构的价格,有些防火阀的价格也查询不到。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电动执行机构定额中不含,需单独计算; 2、但材料可以防火阀与这个装置单独计,也可合计,只是单价控制的问题,合计单价要高些; 3、防火阀有自动及手动,自动的带电动执行机构,手动的不带,所以要区别;
2011-04-20 17:09:07
-
第一防火阀本身要套通风的相应定额,计入防火阀的未计价材。第二电动部分要套用电气部分的相应定额,但不计未计价材。一般套用电机检查接线或接线端子等。
2011-04-20 17:05:37
-
防火阀分带电动执行机构和不带电动执行机构两种: 1.防火阀带电动执行机构的套一个防火阀安装子目,防火阀含电动执行机构的价格,不得再套电动执行机构的子目了。 2.防火阀分不带电动执行机构的,套一个防火阀安装子目,再套一个电动执行机构子目(2-56);分别装入主材价格即可。
2011-04-20 17:06:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看