• 框支梁钢筋

    框支梁框支梁集中标注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位标注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 以上集中标注和原位标注信息也都 输入软件,软件计算结果:上部左右支座计算10根是通长,10根是凈跨的1/3, 5根是1/4 集中标注法22C25是通长筋吗?如是通长筋同软件计算结果就不一致,应怎样设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看看下图吧,软件计算没错

    框支梁

    2011-04-21 20:04:48 

  • 你好 22C25是上部通长钢筋 如果你原位标注在支座钢筋嘻嘻输入25C25 那么正确的计算式是10根1/3 净跨长 10根1/4净跨长 5根1/4净跨长

    2011-04-21 19:56:57 

  • 按图示输入KZL软件会按照国标图集进行自动计算的。

    2011-04-21 20:05:04 

  • 你好!22C25均是通长的,排法为一排10根通长,二排10根通长,三排2根通长,三排+3根1/3净跨负弯矩筋。 你好,问题解决了,你选中KZL在属性里修改计算设置,看图就能得到想要的答案。 通长筋因为梁宽不够才放置了三排,3根25的加筋对于负弯矩筋来说只能算是第一次附加,所以只能算是1/3净跨。 刚才图忘了上传了,现在传上,将第一排第二排非通长钢筋伸入跨内长度改为L,就是你想得到的答案,你可以试一下。 那个上筋的集中标注的确有问题!!!

    集中标注

    2011-04-21 20:03:25 

  • 上部钢筋=22C25; 怎么没分拍数? 应该分出 10/10/2或其他啊 ?

    2011-04-21 21:56:04 

  • 你好:问题出在集中标注时的通长钢筋没有标注清楚,如果是这样标注就没有问题了,22C25 10/10/2就行了。 另外还要注意一下框支梁的负筋应该是按1/3净长计算,软件里默认的是错误的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-04-21 22:12:41 

  • 集中标注里是22C25,原位标注是25C25 10/10/5,这种就属于集中标注与原位标注信息不一样的情况,平法里说过当集中标注与原位标注不一致时,以原位标注为主,所以计算时,会以10根、10根、5根信息为C25的来计算。 您最好是把整根梁的支座钢筋,截图看一下,才能判断,哪几根钢筋通长,因为您现在只给了一个支座钢筋,无法判断。

    2011-04-22 09:31:58 