• 关于定义温度筋的问题

    各位老师: 结构设计总说明中要求:楼面板及屋面板未配筋的表面布置温度收缩筋网片A6·200,与负筋搭接长度不小于250mm。 问题: 1、名称:SLJ--2W、钢筋信息:A6@200、类别:温度筋、左弯折(?)、右弯折(?)、钢筋锚固:(20)、钢筋搭接:250(总说明中要求:与负筋搭接不小于250mm)、归类名称:(SLJ--2W)、汇总信息:板受力筋、计算设置:按默认计算设置计算、节点设置:按默认节点设置计算、搭接设置:按默认搭接设置计算、长度调整(这里应该调整什么的长度?)。 以上是我定义的温度筋,除了括号里的问题外,其它设置是否正确?如不正确应该怎样改正? 2、楼面板及屋面板未配筋的表面通过推算得出温度筋网片规格应为:1950(宽)X 5300(高),我怎样才能把这个规格温度筋网片定义出来? 我没做过,麻烦各位老师指点,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、带括号的信息,如果设计没有特殊要求,不用填写,软件按默认设置计算;"钢筋搭接:250",这个搭接和要求与负筋搭接无关,与负筋搭接的长度在计算设置中输入;调整长度用于设计要求的钢筋与软件计算出来的钢筋长度不同时,可在此栏输入调整长度,否则不用输入 2、你只要定义温度筋画上即可,软件会自动按与负筋搭接计算(即软件按与之搭接的负筋长度自动计算)

    2011-04-22 14:24:02 

  • 1、左右弯折和长度调整不要填,软件会自动计算的。其他的填的对。 2、定义温度钢筋,点画,不用确定长度的。软件会处理的。

    2011-04-22 12:29:58 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题