h273894922 2011-04-25 18:08:13 | 辽宁省 其他专业 | 1088查看 3回答
柱子支撑超高体积
比如一个400*500的柱子,地坪-0.6m 1、首层4m的柱子 应该怎么套定额: 柱支撑高度超过3.6m每增加1.2m 这个量是多少?? 2、首层6m的柱子 柱支撑高度超过3.6m每增加1.2m 这个量是多少?? 3、首层3.6m 二层有一3m的柱子 柱支撑高度超过3.6m每增加1.2m 这个量是多少??问题补充:在广联达图形算量中超高两次的....是不是要套两次定额呀???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.0.72m2 2.1.8+1.8*2+0.36*3=6.48m2 3.不计算超高
2011-04-25 18:10:32
-
1答:第一层支撑高度就为4。6,超高部分体就是最上1。0米的部分。 2答:第一层支撑高度就为6。6,柱的量也要分为两部分,增加1米的算一次,增加1米以上的再算一次,再来套取定额。 3答:这样就没有超高之说了,支撑是按每层高度来定的。
2011-04-25 18:20:45
-
1、首层的柱子高度是从室外地坪算起的,所以首层柱子的高度要按照4.6米考虑。 (4.6米-3.6米=1米)不足1.2米但得按一次超高计算。超高部分的工程量为实际的超高接触面积即(0.4+0.5)*2*1米高=1.8㎡ 2、计算超高次数(6.6-3.6)/1.2=2次 余0.6米,得计算三次超高,每次的面积均为实际接触的超高面积。(0.4+0.5)*2*3米高=5.4㎡*3次=16.2㎡ 3、这种首层算一次超高(0.4+0.5)*2*0.6=1.08㎡,二层没有超高。
2011-04-25 20:22:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看