    GB50204中表5.5.2中的关于钢筋允许绑扎间距偏差不是很清晰。是不是允许偏差1CM,好比我图纸设计为C25@100,我是否在现场能绑扎成C25@110?还是其他什么意思,请教下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:规范的验收要求是这样的,受力筋允许偏差数值是连续量几处,最大偏差不能超过表中的数,不是每个受力筋之间都可以有偏差的。每个间距都放大属于偷工减料了。

    绑扎

     

    2014-08-30 07:18:40 

  • GB50204中表5.5.2中的关于钢筋允许绑扎间距偏差不是很清晰。是不是允许偏差1CM,好比我图纸设计为C25@100,我是否在现场能绑扎成C25@110?还是其他什么意思,请教下  不允许在现场绑扎成C25@110,这个允许偏差1cm是指间距如果是100,这个间距绑成了90,相邻间距绑成了110,不可以都把间距绑成110。

    2014-08-29 16:21:22 

  • 施工规范规定钢筋绑扎过程中允许有一定的偏差,但钢筋数量不能减少。

    2014-08-29 16:38:14 

  • 基本是这样,指间距允许偏差多少MM

    2014-08-29 16:11:22 