• 关于钢筋算量

    如果宿舍楼是外走廊,砖混结构,那么,挑梁有一米在墙内,那么伸入墙内的挑梁要套圈梁子目吗?又如下图:圈梁钢筋伸入挑梁内450,那么,在钢筋算量里要怎么进行设置呢才能准确计算圈梁与挑梁的钢筋量呢?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,要套圈梁子目。伸入的钢筋可在汇总计算后在编辑钢筋里面进行增加,然后锁定构件即可。

    2011-04-27 22:05:49 

  • 一楼说的很对

    2011-04-27 22:08:50 