56****@qq.com 2011-04-28 09:36:16 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 648查看 4回答
基础柱子插筋问题
承台高1600,承台顶标高是-8200,现在要算到-6300的位子,上一层层高是3300,那我柱子的插筋就应该是3.3/3+1.9+(1.6-0.04)才对啊问题补充:我的标高是:地下室层高是1.9米,底标高是-8.2米,基础层层高是3.3米,底标高是-6.3米,夹层层高是3米,底标高是-3米,首层层高是3.3米,底标高是0
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的楼层标高设置有问题! 你现在的原因应该是设置了个层高为5.2的楼层了!所以出来了(8.2-6.3)+3.3=5.2米高的楼层,请在检查下楼层标高设置! 你的这个标高什么的描述的有点乱,我没太理解,但是我现在只能给你说,你的那个5200也就是净高是通过基础顶到地下室顶板下为净高计算出来的,然后按1/3计算的露出长度!
2011-04-28 09:52:45
-
软件的计算是正确的,你的地下室层高是1.9M的话,那就没问题。基础插筋露出长度H/3,这个H有地下室时是要包含地下室的高度的。
2011-04-28 14:39:58
-
你可能把首层地面的结构标高定义为±0.00,所以首层的层高是3300,所以3300+8600-6300=5200。这是对的。
2011-04-28 09:40:04
-
上层露处长度是指 柱基础层的层高/3 再看看基础层的层高设置正确否 柱子的高度是否贯穿基础层
2011-04-28 09:40:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看