振兴杜鑫 2011-04-28 09:43:36 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1600查看 4回答
跨中钢筋和架力筋的具体搭接
1: 跨中钢筋是在梁的某一跨单独存在的,也可能是通长,也可能是此梁跨单一的。 但如果是此梁跨单一的,那么这个钢筋是不是要深入支座?具体是多少? 2 :架力筋具体的位置是什么?是在梁跨中间位置两边不伸入支座 还是伸入支座? 伸入Or不伸入的具体数值是多少? 3 : 广联达中的架力筋在集中标注时应该在上部通长筋中加一个括号标注,在原位标注的时候,还用不用加括号? 不加括号会不会软件默认为跨中钢筋? 三个问题请分别作答,谢谢问题补充:最好以图来说明,不要拿那个101图集里面的架力筋来,我看不懂那个
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1: 跨中钢筋是在梁的某一跨单独存在的,也可能是通长,也可能是此梁跨单一的。 但如果是此梁跨单一的,那么这个钢筋是不是要深入支座?--一个锚固长度Lae。 2 :架立筋具体的位置是在梁跨中间位置两边不伸入支座 与负筋搭接15D。 3 : 广联达中的架力筋在集中标注时应该在上部通长筋中加一个括号标注,在原位标注的时候,也用加括号。
2011-04-28 09:51:12
-
1:跨中钢筋肯定是不伸入支座的。2和3同意接竟真的回答
2011-04-28 10:04:04
-
1、如果跨中钢筋和支座筋一样(比如不输入支座钢筋就可以认为一样),则贯通,此时支座筋应该伸入多少就多少;如果不一样,则与支座筋搭接(即跨中钢筋不会伸入支座)。 2、架立筋不伸入支座,而是和支座筋进行搭接。 3、软件里架立筋必须加括号,否则认为是跨中筋。
2011-04-28 11:03:55
-
1、分二种情况,1中是跨中筋与支座负筋规格不一致,跨中筋与支座负筋搭接一个抗震锚固长度在梁净跨的1/3处,另1种是与支座负筋规格一致,则深入支座,在支座锚固长度为0.4倍的抗震锚固,在向下弯锚15D,如果支座大于抗震锚固长度,则可以直锚, 2、要结合集中与原位标注看,如果集中标注里有架立筋,在原位标注里支座负筋与架立筋规格不一致,则架立筋与支座负筋搭接长度150,在1/3处,如果没有原位标注,那么锚固同上部通长筋,架立筋位于梁钢筋的中间位置, 3、加括号的
2011-04-28 11:16:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看