busyworking 2011-05-20 10:17:38 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2361查看 3回答
多跨梁的下部通长钢筋,是在跨中搭接还是在支座处搭接?
请问软件是在跨中搭接还是支座处搭接? 现实中梁的下部通长钢筋是在跨中搭接还是支座处搭接? 如果想让软件计算得与现实情况相符合,应该怎样修改设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问软件是在跨中搭接还是支座处搭接? 答:软件是你设置的定尺长度来计算搭接的。 现实中梁的下部通长钢筋是在跨中搭接还是支座处搭接? 答:是在支座处搭接。 如果想让软件计算得与现实情况相符合,应该怎样修改设置? 答:使用下料软件做的与现实情况相符合。
2011-05-20 10:22:41
-
ni你好 下部钢筋是不能在跨中搭接的 是在支座搭接 软件是按实际施工计算的 按照默认设置即可
2011-05-20 10:23:58
-
国标图集03G101有明确的规定,一般不需要修改软件的默认设置
2011-05-20 11:16:48
-
侧面构造钢筋计算的净跨长+2*15d,那么在多跨梁中净跨是指每一跨净长之和还是总长?
侧面构造钢筋计算的净跨长+2*15d,那么在多跨梁中净跨是指每一跨净长之和还是总长?(总长是指包含了中间支座的宽度)超过了9米的是不是还要算上搭接啊?
-
16g101 18g902 所示都是在距离支座1/4处搭接,或者在支座内锚固满足max(5D、梁中线)为何图纸说明为在支座处搭接?2021-11-24 18:38:26 补充更正:18G901
-
我这工程是三级抗震,为什么剪力墙的钢筋还是错开搭接啊,我想着让他在同一位置搭接
您好! 请问:我这工程是三级抗震,为什么剪力墙的垂直钢筋还是错开搭接啊,我想着让它在同一位置搭接,我该如何调整,谢谢赐教
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看