• 附加钢筋位置

    在楼板上的预留孔(卫生间内排风道)边附加两根钢筋,其位置是在板受力筋的下部还是上部?单层钢筋和双层钢筋有无区别?在哪本规范或图集上有规定?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 洞口不大于300时,钢筋绕过去即可,当洞口大于300时就要做加筋处理了。 这时分为两种情况,1、当洞口位置未设置上部钢筋时,洞边补强钢筋由遇洞口被切断的板下部钢筋弯折固定。 2、遇洞口被切断的上部钢筋其弯勾固定洞边补强钢筋。 这些通过《04G101-4>第36页即可得知!

    附加钢筋

    2011-04-28 14:07:13 

  • 你好,位置一般在板底筋第二排,不然容易露筋, 单层和双层具体得看设计要求, 在04G101-4第36页

    筋位

    答疑解惑

    2011-04-28 11:19:55 