• 有关钢筋软件识别梁通度筋是直錨还是弯折的问题

    我想请问下GGJ2009软件中软件是如何识别梁中通长筋在支座上是直锚还是弯折的?为什么有时候明明支座比锚固宽,钢筋必须直锚,软件却不能判定,还要用弯折的公式算。是不是我哪个地方设置有问题,还是是软件自已的问题?请解答,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.梁上部通长筋只在两端部跨边存在锚固 如果节点支座的截面宽度不能满足你的直锚长度 则软件会伸直对边向下弯折15D 2.梁下部筋:分为下部通长筋和原味标注下部钢筋 原位标注下部钢筋分跨锚固在边跨支座有直锚和弯锚判断 而在中间跨支座都是按直锚取值的 3.再看看你的锚固长度取值有无偏差 软件会自动判别弯直锚固 这一点没有问题

    2011-04-28 12:23:35 

  • 如果你没有修改计算设置的话,软件是默认的,比如有二跨梁,哪么两端支座可能是弯锚,中间支座是直锚,因为中间支座的邻边可以直通过去

    2011-04-28 12:18:21 

  • 你好,是因为 剪力墙结构中,你把梁画到暗柱中了,你将梁起点从墙端开始画,汇总出来的就是直锚。你试试

    2011-04-28 12:24:49 

  • 在节点设置里看下。

    2011-04-28 11:51:04 