• 柱基础钢筋插筋

    设计说明中柱筋为仅角筋至基底弯折,弯折长度100,其余钢筋插入lae后弯折100。但当柱筋为28C32(全部纵筋)为什么计算结果都是至基底弯折? 问题补充: 计算设置中如何修改除角筋外其他钢筋的弯折长度,长度100((承台)高度≥1400时,可仅柱角筋按上述要求做,其余的仅要求插入深度满足 ,再加100长的水平弯钩。) 软件当然是正版的

    其他钢筋

    插筋

    答疑解惑

    问题补充:其他钢筋无弯折???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:就按你设置的方法做,汇总计算后在编辑钢筋里加上软件里少算的弯折100.就行了。不可以二个要求同时做到。

    2011-09-12 10:14:17 

点我,有新答案通知你哦