GHB 2011-04-30 14:47:11 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 466查看 3回答
坡屋面柱钢筋算量
您好~!想向您咨询一下 我在用咱广联达软件计算坡屋面梁的时候 为什么我把柱子跟梁平齐板顶之后 柱子的钢筋有的会变成负数 不存在钢筋量 而且其他的柱子中的直筋会缩短 不是三维状态下显示的应该有的长度 我非常不解 您能帮我一下吗 告诉我应该怎么才能解决这个问题 或者修改这类问题 非常感谢您 请您告诉我 敬候您的答复
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 这个是因为你本层的柱子太短 软件按照规范无法计算 先这个中坡屋面 在最低点的柱子 你最好是将他们删除 然后到下一层将柱子的标高加高一下就可以
2011-04-30 14:59:49
-
应该是柱太短。记住该柱的顶标高,然后从本层删除它,再从下一层调整高度到本层高度处。
2011-04-30 14:53:24
-
你好,可以在下面那层把这个最上面的柱子高度加上去,也可以直接在上面平齐板顶!
2011-04-30 15:03:07