• 消防管道系统图中画出了室外消防管道的DN150的阀门,但是平面图中并没有该段管道

    消防管道系统图中画出了室外消防管道的DN150的阀门,但是平面图中并没有该段管道以及阀门,我想知道一般这种情况下室外DN150的阀门计算吗?还有 DN70与DN65的消防管道时同一种管道吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平面图中并没有该段管道以及阀门,一般这种情况下室外DN150的阀门计算的。还有 DN70与DN65的消防管道时同一种管道。

    2011-05-03 20:23:43 

  • DN150的阀门计算不计算得看你们的施工范围。如果到外网井内的话时要计算的,一般来说都是以井为界限,从井出来的都要计算,DN70和DN65是一样型号的管道,现在这些设计院太操蛋,一点不上规矩,这标70 那又标65。不统一

    2011-05-03 20:23:50 

  • 可以计算DN150的阀门,管道计算至距外墙1.5M 。DN65与DN70是一种规格的管道,只是DN70的是公称直径。

    2011-05-03 20:26:47 