• 无梁楼板相邻跨两种不同规格底板筋在柱上板带连接区域如何布置接头,是搭接是还锚固?

    无梁楼板相邻跨两种不同规格底板筋在柱上板带连接区域如何布置接头,是搭接是还锚固?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你说的这个问题比较重要,关系到钢筋量的问题了,我是这样做的,首先问一下设计人员是否可以考虑按100%的接头百分率在柱上板带的中心线上搭接,办好签证这样做是最保险的。图集中只有上部通长筋不同时是粗的钢筋伸至细的钢筋那一跨的跨中1/3处去搭接,下部没有要求,只是说了一个搭接范围部位。

    2011-05-07 07:52:51 

  • 你好,无梁楼板相邻跨两种不同规格底板筋通常在柱帽区进行连接,是搭接 如图。

    锚

    2011-05-06 23:17:49 

  • 用画线布置的方法,分块布置的画线重叠交叉,这个交叉尺寸按搭接长度布置。

    2011-05-06 23:19:27 

  • 按照搭接计算 详见04G101-4P29也和P30也

    2011-05-06 23:32:28 

  • 你好应该是搭接,板带式配筋在中间是不存在支座的。

    2011-05-07 08:50:47 