realfox@126.com 2012-06-18 14:33:12 | 黑龙江省 其他专业 | 1209查看 2回答
无梁楼板相邻跨两种不同规格底板筋在柱上板带连接区域如何布置接头,是搭接是还锚固?
无梁楼板相邻跨两种不同规格底板筋在柱上板带连接区域如何布置接头,是搭接是还锚固?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据施工规范应该是锚固而不是搭接,因为他是规格不同的两个构件~
2012-06-19 08:57:32
-
你好:无梁板的底筋在相连跨时不是按锚固计算的,应该是按错开搭接连接的,粗跨里的主筋应该伸过此跨到较小配筋的跨内进行搭接,这样才是合理的,因为无梁板相连处是没有支座的,不可以在跨中断开相互锚固的。
2012-07-31 11:07:05