• 算钢筋时,单构件输入挖孔桩,怎么没有加密区箍筋输入呢?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你可以平均间距输入呀。

    2011-05-08 14:17:06 

  • 你好,我的软件中有加密箍的输入,如图 箍筋输入中,前者就是对应加密区长度的

    单构件

    2011-05-08 15:25:56 

  • 答:我在单构件中把桩螺旋箍筋由A8@100变为A8@100/200,计算的箍筋的长度明显变化,在图中100/200显示为150,显然在钢筋编辑中加密间距显示是平均数,这只是显示问题,并不影响结果。注意修改后一定要保存后退出。 四张截图只能上去两张,可能图片超过1M,你可以按我说的方法试一试。

    桩

    答疑解惑

    2011-05-11 13:01:18 

其他类似问题 查看更多