wangshi 2012-04-06 17:45:09 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 4758查看 4回答
独立基础保护层问题
我用的是钢筋软件2009 我的独立基础保护层底面和侧面不是一个型号的 应该怎么设置啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
侧面保护层软件是根据图集默认的,与底部保护层不发生冲突一般不用填写。
2012-04-06 18:13:50
-
独立基础底面的保护层一般是不用输入的,不影响钢筋算量的,一般只需输入侧面保护层,计算钢筋时基础宽度减侧面的保护层为钢筋长度。
2012-04-06 17:57:54
-
独立基础的保护层都是4公分厚
2012-04-06 19:13:03
-
立基础保护层底面和侧面不是相同的保护层,软件中只能输入一个保护层数值,只能在编辑钢筋里面根据保护层来调整,如果你非要调整保护层,目前不可能,软件中基础只能设置一个保护层数值
2012-04-06 20:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看