xiekun380 2009-09-26 12:49:45 | 辽宁省 其他专业 | 694查看 4回答
国家或地方在电气工程预算中有没有明确的规定关于插座【配电箱】等立管的计算方法
在建筑电气工程造价中,计算量比较大的是插座项工程量,一般设计都在建筑标高300毫米,1.8米等。但对其立管的计算方法颇有争议,部分人按350~450长度计算,理由是加上结构板厚;部分人按300计算,还有部分人理解成300+100【结构板厚】-25[保护层厚]-钢筋份】等等千奇百怪。记得在一本预算教材上看到,立管的计算是按建筑标高减去插座[设备]安装标高[设计高度如300、1.8米等]。请问高人,有没有正式的条文规定关于插座等设备的立管计算方法?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持1楼的答案啊
2009-09-26 20:38:49
-
至今没见到一准的规定。我是按插座离地的高度+板厚,来确定插座的计算高度。 再探讨,再交流吧
2009-09-26 13:18:12
-
一般都是定额标注尺寸+100mm
2009-09-27 09:44:07
-
使用哪一个定额就要按照那一本定额的计算规则计算。不是任何人子目计算的问题。 计算立管的高度等于(图示尺寸高加上楼板厚度)(全国造价师继续教育辽宁省地方培训教材P129。有关于这部分工程量计算的讲解)
2009-09-26 15:19:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看