WSS19881227 2011-05-14 09:59:53 | 湖南省 其他专业 | 1017查看 3回答
层高大于3.6,如何计算综合脚手架?
政府文件:凡有地下室的工程,地下室和地面以上部分的工程量应分别计算分别套用不同子目。地面以上部分,对于单位工程有不同檐口高度的工程,以高檐口高度为准套用子目,地下室有不同层数者,以最多层数为准套用子目。 地下室有三层,其中第一层超过3,6m,套取综合脚手架不需要考虑超高部分吗?例如柱子,如果计取,超高部分怎么计价?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
增加超高工程量
2011-05-14 14:08:55
-
层高超过3.6m时,再按超高楼层的建筑面积计算一个满堂脚手架。 那是计取超高模板子目计算的。
2011-05-14 10:01:22
-
层高超过3.6m,按超高的面积套一个满堂脚手架; 柱子的超高单独计算,超过3.6米,其超高在0.5米以内时不计算增加支撑工程量,在0.5米以上时,应计算增加支撑工程量。
2011-05-15 09:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看