• 基础梁的上部通长钢筋

    基础梁的上部通长钢筋共有9跨,其中有4 跨的上部通长钢筋为6B20,5跨的上部通长钢筋为6B25,如果在跨中输入钢筋量就大了,集中标注中无法修改,像这样的上部通长钢筋在软件中如何输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在第5跨上部通长筋中对应的一栏里不要输入,也不能输入。 只要在上部钢筋一栏输入原位标注钢筋信息即可

    2011-05-15 09:14:39 

  • 基础梁的上部通长钢筋共有9跨,其中有4 跨的上部通长钢筋为6B20,5跨的上部通长钢筋为6B25,在原位标注栏中输入上部通长钢筋6B25钢筋信息,就OK 在定义该框架梁时,首先集中按图进行集中标注,如果我理解的没有错的话,其中有4 跨的上部通长钢筋为6B20,也应在原位标注栏中输入对应跨内上部通长钢筋6B20钢筋信息 原位标注不可能是整条梁都是通长6B25的,可能你对集中标注与原位标注理解思路有问题。我做了一个示例如图,仅供参考,锁定是可以解锁的,你点编辑钢筋,点编辑构件、右上角有锁定与解锁两个按键。 其实量是不大,只是多了锚固和搭接,我这种解释也没有问题,还是你理解能力问题,如果是4 跨的上部通长钢筋为6B20在一起,5跨的上部通长钢筋为6B25在一起,你可以分两段定义分别集中标注分别画。

    集中标注

    2011-05-15 08:37:06 

  • 识别梁的支座后,进行原位标注就可以了!

    2011-05-15 09:08:24 

  • 可以在钢筋平法表格里面对应地方解锁进行输入图纸上的钢筋信息……

    2011-05-15 09:27:10 

  • 应该是按图纸输入,如果设计用平法绘图的话,软件计算是不会大了的

    2011-05-15 10:33:53 

  • 集中标注完后,在进行原位标注

    2011-05-15 14:46:48 

  • 在第5跨上部通长筋中对应的一栏里不要输入,也不能输入。 只要在上部钢筋一栏输入原位标注钢筋信息即可。 其实你在通长钢筋里标注6B20;6B25都没有用哦,你要记得原位标注大于集中标注哦,在软件计算的时候还是会分开计算的。那个跨中钢筋标注的话应该是只计算1/3L0+1/3L1哦,相当于扁担筋哦。

    2011-05-15 15:54:45 

  • 就按图纸输入,就可以呀、

    2011-05-15 20:13:21 