• 梁集中标注,输入了上部通长钢筋信息,梁的集中标注支

    梁集中标注,输入了上部通长钢筋信息,梁的集中标注支座负筋标注也没问题,但是梁的计算结果没有梁通长钢筋,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁集中标注,输入了上部通长钢筋信息,梁的集中标注支座负筋标注也没问题,但是梁的计算结果没有梁通长钢筋,为什么?---梁输入架立筋的方法有两种,一是:在集中标注的上部通长筋位置,输入如2B25+(2B12),二是:在原位标注输上部钢筋位置输入(2B12),之所以出现上述结果,是因为我输入架立筋时,输成了2B25+2B12,没有加括号,软件就把架立筋识别成了跨中钢筋。

    2008-12-11 17:26:09 