hjl700419 2011-05-15 23:04:19 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1106查看 3回答
基础层,底标高设置到垫层底,计算挖方量时,挖深多了0.1米
基础层,底标高设置到垫层底,计算挖方量时,挖深多了0.1米,只好把基础层底标高设为垫层顶标高,这样对吗,请高手指点,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基坑的土方开挖,要设计在垫层的底标高,而不是垫层的顶标高。 “谢谢老师指点,我是设置在垫层的底标高了,但计算挖深多了0.1,是怎么回事”检查一下垫层的底标高和开挖的底标高是否相同。本来你有垫层界面设置自动土方开挖,它识别的就是垫层的底标高。
2011-05-15 23:05:30
-
基础层你的标高已设到了垫层底的标高,当你的垫又比你基础层标高低时那就是多了100,所以深了,基础层设为基础底标高就可以了。
2011-05-15 23:25:27
-
我觉得标高应该设置在垫层上面 ,在图形算量8.0中画基础垫层时基础单元属性编辑中有“垫层标记”这一项 点“是”就可以,我觉得电脑中对这部分土方就自动识别。在图形2008中专门有画垫层这一项,我觉得土方底标高也是从垫层顶部算起。
2011-05-17 22:25:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看