美澄 2011-05-16 18:10:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 587查看 1回答
关于梁板分层问题
请教一下大家:绘制好标准层顶层梁板,没有建立阁楼层,而是在最后一层标准层的分层二中绘制坡屋面梁板,此时调整完板的标高,用平齐板顶功能将梁和柱调整至合适标高,请问这种方法可不可行?我手头上有个这样的工程,汇总计算完了之后总是显示两层的梁标高上有重叠,分析用梁平法表格分析错误的梁,发现坡屋面的梁参差不齐,请问高手这种现象通常是出现了什么问题,是不是柱没有平齐至坡屋面板,导致坡屋面的梁没有支座(从而采用了分层一的支座)?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这种方法是可以的。 梁出现重叠的情况下,可以按F5,进行检查,点击对话框中的构件名称,可以直接到该构件的楼层和图层,对其标高进行修改。 出现梁层次不齐的情况,是由于有分层板。 建议你所采用的方法,可以分两个楼层来画。这样平齐板顶的时候就不容易出现问题。
2011-05-16 18:17:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看