美澄 2011-05-16 18:21:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1241查看 1回答
梁板的分层问题
请教您一个问题:绘制好标准层顶层梁板,没有建立阁楼层,而是在最后一层标准层的分层二中绘制坡屋面梁板,此时调整完板的标高,用平齐板顶功能将梁和柱调整至合适标高,请问这种方法可不可行?我手头上有个这样的工程,汇总计算完了之后总是显示两层的梁标高上有重叠,分析用梁平法表格分析错误的梁,发现坡屋面的梁参差不齐,请问高手这种现象通常是出现了什么问题,是不是柱没有平齐至坡屋面板,导致坡屋面的梁没有支座(从而采用了分层一的支座)?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请教您一个问题:绘制好标准层顶层梁板,没有建立阁楼层,而是在最后一层标准层的分层二中绘制坡屋面梁板,此时调整完板的标高,用平齐板顶功能将梁和柱调整至合适标高,请问这种方法可不可行?我手头上有个这样的工程,汇总计算完了之后总是显示两层的梁标高上有重叠,分析用梁平法表格分析错误的梁,发现坡屋面的梁参差不齐,请问高手这种现象通常是出现了什么问题,是不是柱没有平齐至坡屋面板,导致坡屋面的梁没有支座(从而采用了分层一的支座)? 1你说的这种方法不可行的,2 因为你在分层二里绘制坡屋面梁板,所以你在分层二里是看不到柱墙等构件的,就是没有支座,我建议你在楼层管理里再增加一层,就是在顶层上加一层来绘制坡屋面梁板,不要在分层里建。
2011-05-16 18:39:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看