heyanrong1987 2011-05-18 10:11:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1483查看 2回答
在钢筋算量中,暗柱的箍筋根数计算不对是怎么回事呢?
在钢筋算量中,暗柱的箍筋间距是200,层高是2.9米,这样根数是17,为什么软件计算为31根?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那是因为暗柱的纵筋是搭接!搭接区长的箍筋需要加密,最小是5D,这里的D是暗柱纵筋的最小直径!
2011-05-18 10:14:55
-
因为你的柱纵筋选择的连接方式是绑扎,那样的话在连接区范围内箍筋是要加密的!所以根数会多算!
2011-05-18 10:59:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看