媛媛 2011-05-18 11:12:15 | 广东省 其他专业 | 566查看 3回答
图形算量中关于外墙脚手架是怎么的计算的
我设置楼层的时候,把首层的标高设置成-0.02,而室外实际标高为-0.65,当然,在工程信息中我已经设置了室外地坪相对±0.000的标高为-0.65,那么在汇总计算后,外墙的脚手架工程量,会自动从-0.65开始计算,还是从-0.02开始算的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从-0.65开始计算。
2011-05-18 11:16:49
-
是从-0.65开始算起,,,还有那个首层标高设置成±0.000就行了,,一般按照建筑标高来设置标高,,
2011-05-18 11:28:59
-
1、外墙脚手架是按-0.65即室外地坪来计算的; 2、你可以查看脚手架的计算式;
2011-05-18 11:32:43
-
广东地区外墙脚手架是按外墙综合脚手架计算的,那如果中间有部分楼层不一样,是否需要单独计算那一层的外架?给班组结算的时候,班组要求加上飘板等的外架,这合理吗?
-
外墙的脚手架是按墙体的凹凸线走,外墙上的造型柱呢,如图是该以红色的搭设一圈还是以绿色线搭设呀。急急!问题补充:造型柱属不属于外墙的一部分???
-
脚手架工程量里面提到的的“外墙电动吊篮”和“外墙装饰面”分别指的是什么?“外墙电动吊篮”有什么用途?“外墙装饰面”包括哪些内容?谢谢!
-
围墙高2m 要怎么套什么脚手架?是按照外墙投影面积计算脚手架吗? 围墙砌砖墙和抹灰只是套一次脚手架就好了吧?还是要分别计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看