jiulianyu 2011-05-19 12:16:02 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1767查看 3回答
暗柱箍筋与剪力墙水平筋连续布置问题?
暗柱箍筋与剪力墙水平筋连通布置时,剪力墙水平筋升至暗柱端部呈u形布置,软件节点中只有15*d和bw-30,与图纸不符,如何处理?问题补充:此图是暗柱图
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在单构件输入里解决就可以了 用暗柱来绘制,至于不封闭的就用其他钢筋来输入就可以了
2011-05-19 12:39:55
-
你可以将墙构件选中在节点设置的19里直接修改为某一数字。当呈u形布置时可以设置为墙厚一般减保护层后的结果(数字)。如300厚墙时为300/2-15=135
2011-05-19 13:05:56
-
你好,你可以把U型的长度增加到节点图中的弯折长度再计算。
2011-05-19 12:56:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看