-
aysyj 2011-05-20 00:19:17 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 558查看 9回答
桩承台中高度走向钢筋根数2009是如何确定的?
钢筋2009单构件输入矩形桩承台(三个方向封闭),长度1500mm,宽度1500mm,高度1400mm。高度走向钢筋根数计算公式【ceil((1400-2*35-2*300)/300)+1】,文字理解为:桩承台高度-两个保护层-两个高度钢筋的间距/间距+1.。问题是其中这个2*300软件是依据什么确定的呢?谢谢!问题补充:由于没有得到确切的答案,便发起让管理员帮助。今天收到广联达客服人员的电话:“说软件这样设置是常规做法,没有图集要求”。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
高度方向钢筋第一根钢筋是从距水平方向钢筋一个钢筋间距开始布置的,所以考虑-2×300 但是这个没有依据只是现场是这么做的
2011-05-23 11:21:52
-
直接打电话问问客服技术人员
2011-05-20 06:05:03
-
底边和上边的部分不用分布筋,(最上边和最下边角部有钢筋了,不用重复计算,只布置中间段)
2011-05-20 07:49:31
-
要扣掉上、下各1根箍筋,只所以2*300,因为另外两种箍筋布置了角筋。
2011-05-20 08:15:57
-
你好:从计算公式中可以看到是不是你定义的起步间距上下都是按一外“S”(间距)计算的呀!去看一下设置吧。再说了最底下和最上边都有了双向的配筋,水平筋一个间距起步是合理的。 这个不可以与柱子做比较,柱子的受力与承台的受力是不同的;这只是一种构造要求,间距300是很少有的了。
2011-05-20 08:16:53
-
因为上下都已经有主筋了,如果再布置钢筋就重叠了,这应该是常规做法吧。
2011-05-20 08:18:25
-
如果想更明确的了解为什么这么设置,还是建议您咨询服务人员
2011-05-20 09:31:00
-
钢筋2009单构件输入矩形桩承台(三个方向封闭),高度方向钢筋的根数计算公式,其脚本(即程序)中是这样写的: CNT=ceil((N-2*bhc-2*jj)/jj)+1 /* 根数计算*/ 其中,CNT——根数、N——高度、BHC——保护层厚、JJ——间距。的确是“文字理解为:桩承台高度-两个保护层-两个高度钢筋的间距/间距+1”。 “桩承台高度-两个保护层”,这个计算出来的是上、下部钢筋之间的距离。 这样计算的根据是什么呢?参考一下桩承台梁式配筋侧面纵筋的布置方式,或绘图输入时,当矩形承台环式配筋信息输入格式为 “数量+级别+直径” 时,其水平筋的布置方式或施工方法,就完全明了了。见下图。下图中的 h 为上、下部钢筋之间的距离或长度。 如果水平筋(腰筋或侧面受力筋)的信息格式为 级别+直径+间距 (即C20@200之类),则水平筋将用其间距来均分上、下部钢筋之间的长度。只有这样的计算方法——CNT=ceil((N-2*bhc-2*jj)/jj)+1 ——才能达到均分的目的。 这是常规做法!
2011-05-22 04:30:20
-
这种问题还是直接同广联达公司的技术人员请求解释来的快。
2011-05-22 11:18:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看