艳 2012-11-13 15:14:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1785查看 2回答
下面是说明 在广联达钢筋抽样软件中怎么修改钢筋的搭接设置
主楼正负零一下墙柱大于等于三级钢14的为电渣压力焊,三级钢8-12的为绑扎连接,主楼正负零以上柱墙全为绑扎连接,主楼梁板大于等于三级钢20的为直螺纹连接,三级钢12-18的为绑扎连接 !!!!怎么具体设置啊 有设置好的表格说明一下吧 。。急急急!!!!我刚开始接触比较慢望大师指点 。。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在工程设置界面如图,在这里按照说明修改就可以了。这里是整楼设置如图二,如果要分层分构件设置则要到构件定义界面设置如图三
2012-11-13 15:22:43
-
软件中的搭接设置只能按构件类型来设置,不好按标高来设置,所以主楼正负零以下墙柱大于等于三级钢14的为电渣压力焊,这个在计算设置里就不设置了,因为主楼正负零以上的量比较大,就全部按主楼正负零以上绑扎设置。然后主楼正负零以下墙柱大于等于三级钢14的为电渣压力焊在墙柱图元绘制好后,批量选择上所有墙柱,然后在属性里的搭接设置里设置。 主楼梁板大于等于三级钢20的为直螺纹连接,三级钢12-18的为绑扎连接,这个可以在计算设置里设置的。
2012-11-13 15:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看