• 排水管道的穿板套管及阻水圈的问题?

    在网上了解了下,排水管穿板有2种做法:一种是直接设穿板套管,然后用材料堵实,还有一种不留穿板套管,直接在管道安装完毕后,将孔洞堵实,然后在立管高出楼板面设置阻水圈? 首先我想确认下这2种做法,然后就是计算的问题? 穿板的情况下很好考虑,但是在只设置阻水圈的情况下应该怎么计量计价?相应的定额是哪个?

    问题补充:打错字了 是穿套管的情况下很好考虑 1、我现在做的这套图纸是武汉院设计的,算是比较有权威的,上面的设计说明是这样的:排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完毕后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面10~20mm的阻水圈,这里所有的排水管全部用的卡箍连接铸铁管,可见不是钢管穿墙或楼板,只能设钢套管!湖北也没有阻水圈这个定额! 希望大家来讨论一下啊!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是钢管穿墙或楼板时,安装钢管套管; 2、PVC管道穿楼板时,安装阻水圈,是每层一个包括穿屋面。给排水定额有阻水圈不同规格的相关定额子目的。 ‘立管周围应设高出楼板面10~20mm的阻水圈’。实际材料就是水泥砂浆。 穿板套管是不需要的。阻水圈是需要计算的。 是水泥砂浆做的,大概就是10元/个左右。

    2011-05-20 11:41:45 

  • 根据设计说明,如果需要加套管,可套用一般填料套管。如果是防水台要精确的话可以测算,一般估价。

    2011-05-24 11:29:21 