• 集水坑底筋双向双层怎么设置啊

    集水坑底板X向Y向 双层筋怎么设置,我的在三维里面显示只有一层啊,还有就是我的两个集水坑相邻的 怎么选中了两个集水坑看X向钢筋的时候显示不出 X向的钢筋来 请问这是怎么回事啊 , 还有就是取板带同向钢筋什么意思啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 双层可以在单构件中输入。

    2011-05-22 11:41:19 

  • 你好:软件里不可以直接定义两个方向都是双层双向的集水坑配筋,如果规格相同可以考虑把间距合并,规格不同时简单的做法是定义一层配筋,还有一层配筋另外再定义一个集水坑,画到别的地方汇总后把量拿出来放到单构件里去输入,量提出来后删除,这样就可以解决了。 软件里目前不支持两个集水坑同时看钢筋,只能一个一个的看。 取板带同向钢筋就是配筋同同方向的主筋。 看一下下边的说明就知道了。

    底板

    2011-05-22 11:52:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: