• 剪力墙只想锚入暗柱里一个锚固,如何设置?

    剪力墙遇到很长的暗柱,剪力墙只想锚入暗柱里一个锚固,如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该按照施工规范来施工,这样做不太合理。如果非要这么处理,软件也可以处理,你可以用端柱来代替暗柱,将剪力墙画到端柱的中点。通过钢筋三维和编辑钢筋都能看出来。

    2011-05-24 16:56:57 

  • 剪力墙水平钢筋软件默认就是伸到暗柱端弯折的。改不了,如果你实在要改只能汇总计算后编辑钢筋,然后手动修改水平钢筋的长度,然后锁定。

    2011-05-23 13:25:14 

  • 你要按图和图集及抗震规范施工,不能这样偷工减料。这样影响设计和抗震要求,残害老百姓!

    2011-05-23 16:43:47 

  • 先把暗柱布置上去,然后再画剪力墙,剪力墙只需画到暗柱边就是你要的结果。可以验证一下。

    2011-05-22 21:49:20 

  • 这样应该不对吧,暗柱是墙的一部分啊

    2011-05-22 22:17:24 

  • 暗柱很再长也是剪力墙的一部分 墙的水平钢筋不是与在、暗柱的锚固 而是伸到暗柱的远段 弯折15D 你看看101的解释就知道了

    2011-05-23 06:50:32 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题