• 剪力墙与暗柱设置

    (1)YAZ、YJZ、YYZ、AZ等,哪个是端柱,哪个是暗柱?是不是都可以在暗柱中设置? (2)KZZ这个柱是定义构架柱中,还是暗柱中,截面好大,另一边截面小,并不像kz规则,如果把它定义成暗柱,请问画墙不?是不是暗柱与剪力墙必须重叠布置。就如它,也要布置一道变截面的剪力墙? 请大侠解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YAZ是约束边缘暗柱 YJZ是约束边缘转角墙(柱) YYZ 约束边缘翼墙(柱) AZ就是非边缘暗柱 KZZ应该是框支柱吧 一般在钢筋算量里就把暗柱与剪力墙重叠布置上了 主要是影响到导入图形算量里的计算 因为导图形的时候 是不需要导入暗柱的 山东消耗量定额规则是暗柱的体积在图形算量里就并到了剪力墙中套剪力墙的定额的 画了剪力墙 肯定是要画已经定义了钢筋的剪力墙啊 还有暗柱和剪力墙不重合的地方也就是只有剪力墙了 暗柱其实就为局部加强承载力而设置de

    2011-05-24 15:34:10 

  • (1)YAZ、YJZ、YYZ、AZ等,全部是暗柱,都可以在暗柱中设置。 (2)KZZ这个柱定义框架架柱中,截面好大,另一边截面小,定义异型框架柱;暗柱与剪力墙必须重叠布置,墙正常布置,不用再定义变截面。 剪力墙需要绘制到轴线交点。剪力墙水平钢筋是伸到柱中的,不绘制墙导入图形还需要闭合。

    重叠布置

    2011-05-24 15:32:32 