xiaowhite 2011-05-24 23:09:09 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1606查看 3回答
关于剪力墙变截面的问题
在施工中2层墙厚为300 垂直钢筋为(2)B16-200 3层的墙为100厚垂直钢筋为(2)B16-200 施工图纸要求2层垂直钢筋锚固到顶板 三层的垂直钢筋插筋3层1.5LAE 为什么在广联达的软件中节点设计中设计这样的效果 怎么算出来的效果不是这样的 而是2层的钢筋连续通过3层 3层的钢筋与2层的钢筋搭接的 是哪里节点设计有问题 还是软件处理不了啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。------------用这种格式输入看看----------2层输入*(2)B16@200.
2011-05-25 08:38:02
-
如图,你可以进行节点的选择。这些节点都是按照平法图集设计的,你根据图纸的实际情况选择就可以了。 你按照图集的节点锚固计算某根钢筋的全长,再和广联达计算的对比一下啊,有什么区别么?
2011-05-24 23:30:55
-
软件默认你的剪力墙到顶层了才会锚固,你上次都还有剪力墙,软件计算肯定就连续啦。钢筋搭接是依你钢筋的直径定的,你在工程设置里可以设置的。
2011-05-24 23:22:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看