• 消防水池计算问题2

    各位老师,请问四,图集要求钢筋配筋按05S804第25页,25没有钢筋啊,26、27页才有相应钢筋。不用绘图直接按表中给的根数长度吗?五,图纸上给的池壁的钢筋量是按四周四个池壁给的吗?我的图纸上消防水池和相邻房间公用一个墙壁,这个公共墙壁不属于消防水池,故消防水池池壁钢筋工程量除以4乘以3,这样可以吗?六,当绘制钢筋时,这个消防水池板顶和壁加腋部分混凝土量怎么绘制上去,钢筋怎么绘制上去?谢谢

    加腋

    共墙

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    四,图集要求钢筋配筋按05S804第25页,25没有钢筋啊,26、27页才有相应钢筋。不用绘图直接按表中给的根数长度吗?

    应该按26、27页钢筋表中的长度及重量计算钢筋即可,不需要浪费时间绘图计算的。

    五,图纸上给的池壁的钢筋量是按四周四个池壁给的吗?我的图纸上消防水池和相邻房间公用一个墙壁,这个公共墙壁不属于消防水池,故消防水池池壁钢筋工程量除以4乘以3,这样可以吗?

    不可以的,因该水池为矩形水池,不是方形水池,应该用表中钢筋数量除以水池壁中心线总长度,再乘以图纸上消防水池和相邻房间公用一个墙壁的长度(4.3米或8.3米)就是应该减去的钢筋数量

    六,当绘制钢筋时,这个消防水池板顶和壁加腋部分混凝土量怎么绘制上去,钢筋怎么绘制上去?谢谢

    加腋部分如果要定义构件画图布置时,很麻烦的,会浪费很多的算量时间的,直接手工计算后在表格里输入即可。钢筋直接按图集中钢筋用量就是即可,不需要定义构件画图布置就是钢筋的。

    2014-08-13 09:00:30 

  • 请问四,图集要求钢筋配筋按05S804第25页,25没有钢筋啊,26、27页才有相应钢筋。按26~28页钢筋计算;不用绘图直接按表中给的根数长度吗?可以的;五,图纸上给的池壁的钢筋量是按四周四个池壁给的吗?是的,全部钢筋;我的图纸上消防水池和相邻房间公用一个墙壁,这个公共墙壁不属于消防水池,故消防水池池壁钢筋工程量除以4乘以3,这样可以吗?有误差,影响量很小,可以这样操作;六,当绘制钢筋时,这个消防水池板顶和壁加腋部分混凝土量怎么绘制上去,钢筋怎么绘制上去,钢筋中不用绘制加腋部分,加筋在其它钢筋中输入;标准池直接查钢筋表就可以;钢筋软件中就不用绘制了。

    2014-08-13 07:14:41 