wx0132 2011-05-27 09:10:34 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 234查看 6回答
梁钢筋问题
图纸中有一句话:剪力墙身水平分布筋应贯通连梁及框架梁侧面设置. 这个应该是说梁有侧面纵筋规格同墙水平筋吧?但是图上梁没有超过500高的应该没有侧面纵筋吧?这个怎摸设置啊?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸中有一句话:剪力墙身水平分布筋应贯通连梁及框架梁侧面设置. 这个应该是说梁有侧面纵筋规格同墙水平筋吧:是的。 2、但是图上梁没有超过500高的应该没有侧面纵筋吧:也要设置,因为墙的纵筋通过梁, 3、这个怎摸设置啊,梁的侧面筋按墙的说平间距设置
2011-05-27 09:16:58
-
剪力墙身水平分布筋应贯通连梁, 那么你在定义连梁的时候,就不用在连梁的侧面钢筋中输入钢筋信息了,但是连梁的拉筋你要输入的。 关于通过框架梁就不知道怎么设置了,你还是问问服务人员吧。
2011-05-27 09:21:14
-
就按软件默认的来,不需要设置的
2011-05-27 09:33:38
-
连粱要求按墙水平筋设置侧面筋.梁按规范腹壁大于450再设置不小于@200的构造筋.但你的情况是设计要求墙水平筋贯通梁侧面.最好要同设计进一步确认一下.
2011-05-27 09:17:28
-
图纸上的如果要求梁上有侧面纵筋 就上暗梁的定义侧面纵筋,如果只剪力墙水平筋到梁底 就取消掉梁的侧面纵筋,不过一般软件默认为是到梁中
2011-05-27 15:10:33
-
剪力墙身水平分布筋应贯通连梁及框架梁侧面设置,是指水平钢筋要伸到梁中,梁的集中标注中没有写侧面信息就不用输入,在没有输入侧面纵筋的情况下,剪力墙的水平钢筋会自动伸到梁中的。不用特别设置
2011-06-02 09:00:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看