• 连梁钢筋问题

    住宅楼剪力墙结构,有一连梁表示如下:LL-4a(5),画连梁时,这5跨拉通画上去,但是汇总计算得时候,显示和此连梁相连的剪力墙的水平筋“钢筋长度超过土元所绘长度的2倍,可能有误”。当我把次连梁分开画上去,没有此提示。希望各路英雄帮忙解决,非常感谢!

    连梁表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况连梁是不连续的,其上下纵筋的锚固长度为LaE(La),且大于等于600,你这个应该是图纸的特殊要求,这样做也未尝不可,建议你可以按非框架梁来处理,你可以试一试!注意锚固长度的设置!!!

    2013-03-15 19:17:57 

  • 我认为可能是结构设计时不规范导致的 因为连梁的作用所致,不可能像框梁那样几跨连在一起

    2013-03-15 16:18:00 

  • 连梁不能通长绘制,应画在剪力墙与剪力墙之间

    2013-03-15 17:00:38 

  • 连梁设置在两个构件之间,柱-墙,墙-墙,柱-柱之间。不是几跨通长设置。

    2013-03-16 08:37:47 

  • 这个不是连梁。是层梁用框架梁定义

    2013-03-16 09:51:23 

  • 这个不是连梁,你应该在梁构件中建立

    2013-03-16 13:11:23 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!