• 梁钢筋的问题

    如图KLX-2(5)350*750,C8@100/200(4),上部通长筋4c20,侧面构造筋G4@12。钢筋算量画好后汇总计算,1跨支座加筋1c20,软件给出的计算式:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折=500-20+15*d+38700+600-20+15*d,这个我想说的是首先不是要判断能不能直锚吗?支座500已经》Hc+5d=375+5*20=475,已经满足了直锚的条件了?但是我是三级抗震,C30砼,三级钢筋植筋小于25,如果说能够直锚的话,那按照图集直锚长度为37d=740,但是支座只有500,所以应该不满足吧,我是这么理解的。因而就有了我真正要问的问题2: 问题2:1跨下部钢筋6c20,软件给出的计算式是:支座宽-保护层+弯折+净长+直锚,问题来了,同样的支座也是500,同样的Hc+5d=375+5*20=475,那如果说上面是说500不够37d的长度,那为什么到了下部钢筋的时候500却能直锚了?是不是有问题呢?而且软件下部钢筋好像都是直锚,真心搞不懂,按道理500是不能满足直锚740的要求的啊?我不知道这个是什么意思,求高手指点

    上部通长

    通长

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直锚是这个支座,下部纵筋可选择整条梁通长计算或分跨,这里是分跨,纵筋可以直锚伸过来

    广联达服务新干线

    2014-07-29 20:01:05 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题