li****@163.com 2011-06-02 19:22:31 | 黑龙江省 其他专业 | 8857查看 3回答
急急急,消防管道中的卡箍数量是怎么计算的?
我想请问一下老师,消防管道采用沟槽式连接,那么卡箍的数量是怎么计算的?我知道是查个数,具体应该怎么查,比如一根水平管或者一根立管上应该有几个卡箍,有什么规则可循,谢谢~很急 因为目前正在做··· 希望老师能帮忙解答一下
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卡箍必须按实计算:1直管超过6米必须计算沟槽式直管连接卡箍管件;管道分支三通位置计算沟槽式三通1个、沟槽式卡箍3个; 2管道分支四通位置计算沟槽式四通1个、沟槽式卡箍4个; 3管道转弯位置时计算沟槽式弯头1个、沟槽式卡箍2个; 4管道变径位置时计算变径大小头1个、不同管径的沟槽式卡箍各1个; 5阀门安装位置时,计算沟槽式法兰2个、沟槽式卡箍2个。 一般是这么处理的,有的地方定额有些差异,供参考。
2011-06-02 19:53:31
-
在定额本的最后有个管件含量表,查表计算。
2011-06-02 19:26:37
-
准确计算,按图示6米计算一个卡箍,不足6米计算一个,拐弯计算一个弯头,2个卡箍,三通处计算3个卡箍,加在一起就是所用卡箍数量。
2011-06-02 19:57:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看