• 暗柱画成200*600还是200*1000?算钢筋的时候

    暗柱中箍筋的长是600还是1000?Lc什么意思? 暗柱是不是200*600的?这样画 对钢筋跟砼量都没有影响是吗?

    砼量

    问题补充:那400的拉筋怎么设置啊?两个箍筋是不是得在其他箍筋中设置啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,在剪力墙暗柱附近中出现Lc=1600,指的是约束边缘构件的长度(箍筋或拉筋的标注范围),见03G101-1第49页,配筋应根据设计标注。 暗柱的长度为1000

    2011-06-03 18:37:30 

  • LC 的具体含义你可看看03G101-1第18页,画图时刻按1000画,将那400长度内的墙纵筋加在暗柱纵筋中、拉钩可在拉钩1(或2)中也在其它箍筋中处理。

    2011-06-03 18:44:18 

  • 暗柱是200*600的

    2011-06-03 18:54:42 

  • 暗柱的长度按照200*1000来定义,lc长度为约束边缘构件的长度。),见03G101-1第49页有相关解释。绘制的时候按照200*1000来定义,分为核心区和分核心区。 我和设计讨论过这个问题的,在lc-600=400的范围内其实别的没有任何变化唯独变化的就是拉筋的间距问题,对钢筋量是有影响的就是拉筋。

    2011-06-03 20:13:31 

  • 暗柱的长度按照200*1000来定义,lc长度为约束边缘构件的长度。在软件里建参数化一字形-1暗柱

    2011-06-04 15:06:31 

  • 暗柱的长度按照200*1000定义,在400的区域内你的暗柱的竖向钢筋应该为墙体的垂直钢筋,你看暗柱表中应该有相应的配筋说明,400区域内的拉筋也是一样的,按照暗柱的拉筋配置。一般我在处理这种有LC的暗柱的时候都是用异型暗柱,自己画钢筋,我觉得这样的工程量才是正确的。

    2011-06-04 20:45:47 